求安装高手帮我解答一下
这个系统的给水立管怎么算,在De50变De40的那一段是怎么计算的。还有一个问题就是从这个系统图看一层的给水管是从2.55的位置接出去的,但是给的户内系统图是从地板位置接上来的,麻烦高手给解答一下
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
给水立管De50到5.6标高处的三通,以上就是De40了。2.55是接五层的支管,主管道是从底板下-1.6米处引来的呀!
2014-07-25 12:22:04
-
在De50变De40的那一段是通过一个变径三通就可以解决啦;2.55解出来是接五楼的,是一个分支,主管还是地板下接进的。
2014-07-23 22:52:25