• 自动报警如下图所示的问题。

    该图是自动报警的系统图,系统图中分别有 感言探测器 直接启泵按钮 手动报警按钮 警铃 输出输入和监控模块,喷淋泵控制箱。但是在平面图中只有 (感言探测器 直接启泵按钮 手动报警按钮 警铃) 这几个构件,没有模块构件和控制箱,那么需要计算模块和控制箱吗?

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、模块一般都是安装在设备附近或箱内的,有些设计是没有在平面图上画出的,但这个要计算的,按系统图数量计算

    2.系统图上画出的控制箱只是为了形象表达模块C是控制 控制箱的。控制箱属于强电工程,不是消防电,不用计算。

    2014-07-23 15:07:48 

  • 自动报警的系统图,系统图中分别有 感言探测器 直接启泵按钮 手动报警按钮 警铃 输出输入和监控模块,喷淋泵控制箱。但是在平面图中只有 (感言探测器 直接启泵按钮 手动报警按钮 警铃) 这几个构件,没有模块构件和控制箱,需要按照系统图计算模块和控制箱数量。

    2014-07-23 14:46:36 

  • 根据系统图算呀,是需要计算的

    2014-07-23 15:05:15 