• 消防报警系统问题

    1、如图1,在消防报警系统中,输入输出模块连接信号线和电源线,输出模块只连接信号线对么 2、如图2,我想问下防火阀和湿式报警器的安装高度为多少?

    出模

    输入输出

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、如图1,在消防报警系统中,输入输出模块连接信号线和电源线,输出模块只连接信号线对么

    不论是输入模块还是输出模块都需要有信号线和电源线的,电源提供动力,数据输送信息的,没有电是没办法输送信息的。

    2、如图2,我想问下防火阀和湿式报警器的安装高度为多少?

     

    答疑解惑

     

    2014-07-23 16:47:10 

  • 输出模块只连接信号线是正确的;防火阀安装高度为风管高度。湿式报警器的安装高度为;见图中H

    广联达服务新干线