太阳雨 2014-07-23 16:30:30 | 湖北省 安装 | 1046查看 2回答
消防报警系统问题
1、如图1,在消防报警系统中,输入输出模块连接信号线和电源线,输出模块只连接信号线对么 2、如图2,我想问下防火阀和湿式报警器的安装高度为多少?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如图1,在消防报警系统中,输入输出模块连接信号线和电源线,输出模块只连接信号线对么
不论是输入模块还是输出模块都需要有信号线和电源线的,电源提供动力,数据输送信息的,没有电是没办法输送信息的。
2、如图2,我想问下防火阀和湿式报警器的安装高度为多少?
2014-07-23 16:47:10
-
输出模块只连接信号线是正确的;防火阀安装高度为风管高度。湿式报警器的安装高度为;见图中H
2014-07-23 16:49:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看