平静 2014-07-23 16:54:20 | 山西省 安装 | 1067查看 2回答
-40*4热镀锌扁钢在散水外地坪下1m,这是不是户外接地母线?是的话,计算总等电位箱距地的距离不
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这就是户外接地母线,要计算到等电位箱处的。
2014-07-23 16:57:02
-
应该套户内接地母线。
2014-07-23 17:27:29