凡人修真 2014-07-23 17:31:22 | 河南省 安装 | 5862查看 6回答
预埋管需要穿钢丝
现在让只预埋管并穿铁丝,先不穿线。那么请问1.穿铁丝包含在预埋管中没,还需要再套项吗?2.铁丝套项的时候定额还需要乘以一个系数吗,毕竟穿铁丝比穿线简单?3.是不是铁丝套项的时候套管内穿线子目, 是不是钢丝会重复利用哦,那么就不计算主材啦?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-07-23 18:05:55
-
只穿铁丝没有专门的子目,可以套一个管内穿线子目不计电线主材并且套明配线子目扣掉敷设电线的人工。
2014-07-23 17:37:50
-
预埋管穿铁丝已包含在定额内,不需要单独计算;
2014-07-23 17:52:31
-
现在让只预埋管并穿铁丝,先不穿线。那么请问1.穿铁丝包含在预埋管中没,还需要再套项吗?2.铁丝套项的时候定额还需要乘以一个系数吗,毕竟穿铁丝比穿线简单?3.是不是铁丝套项的时候套管内穿线子目, 是不是钢丝会重复利用哦,那么就不计算主材啦?
1.预埋管中不含铁丝,需要套管内穿铁丝子目。2.我这定额有单独管内穿铁丝子目。不需要乘以系数,
2014-07-23 18:30:05
-
同意三楼的回答。
2014-07-23 19:10:09
-
看你是哪一年的定额 ,08,13定额需要套,18定额不需要另外套。
2024-03-16 16:24:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看