• 急!急!急柱子和墙的超高模板怎样计算

    柱子和墙的超高模板是按照净高计算吗?~~~~~地下车库层高5.2m,筏板0.25m,独立基础0.6m,梁为1.2m高,板为0.18m,请问需要计算超高模板?超高模板的高度是按照净高计算还是层高,之间有什么扣减关系?谢谢 我是山西2005定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2005山西省建筑工程预算定额第十二章模板工程说明第三条:现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,其超过部分工程量另按相应超高项目计算。所以规定是按楼层间的净高计算的,5.2米的层高柱子要计算超高模板,超高模板的面积=(5.2-板厚-3.6)*柱周长*柱数量。

    2014-07-25 06:26:28 

  • 定额是按层高编制的,应该是按层高进行计算超高费的

    2014-07-24 18:34:52 

  • 根据柱,梁,板,墙,地下室楼板的模板子目超过3.6m才按每增加1m计算超高模板子目。超高模板的高度按层高计算。

    2014-07-24 22:49:12 

  • 2005山西省建筑工程预算定额第十二章模板工程说明第三条为:现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,其超过部分工程量另按相应超高项目计算。

    根据定额说明,现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度是按室内净高(即地面到上部现浇板底,不包含基础的,地下室应该是筏板基础顶标高到地下室现浇板底的高度)计算的,如果你的工程是地下室筏板基础顶高层顶高度为5.2米时,实际超高为5.2-0.18-3.6=1.42米,其超过部分工程量应该另按相应超高项目计算的。

    2014-07-25 08:15:55 

  • 2005山西省建筑工程预算定额模板工程说明第三条:现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,其超过部分工程量另按相应超高项目计算。模板按楼层间的净高计算。见计算规则第2条

    净高

     

    2014-07-27 08:38:30 