• 填充墙体在楼面标高以上180高为页岩砖,需要单独套砌砖子目吗,还是直接套砌体子目

    填充墙体在楼面标高以上180高为页岩砖,需要单独套砌砖子目吗,还是直接套砌体子目,按加砌块套定额,在图形里和上边也砌体画在一起对吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 填充墙体在楼面标高以上180高为页岩砖,需要单独套砌砖子目吗,还是直接套砌体子目,按加砌块套定额,在图形里和上边也砌体画在一起对吗

    你好:
    1、单独绘制,单独计算。这部分砖需要单独计算。

    2、可以利用依附构件来定义,先定义好标高,然后利用依附来绘制。

     

     

    楼面标高

     

    2014-07-25 14:11:21 

  • 不需要单独计算,定额已经考虑了这部分

    2014-07-25 14:29:47 

  • 错  你看看定额项内是非含页岩砖耗量 如果没有应该从增加页岩砖定额项

    2014-07-25 21:42:31 