• 2个承台有一部分重叠 画入软件的时候提示不能重叠布置 请问要怎么处理?

    图中CT2和CT2a有一部分重叠,CT2的ct2a的尺寸是一样的,就是厚度和配筋不同,划入钢筋软件的时候提示不能重叠布置,请问要怎么处理?重叠这部分是这2个承台的配筋都有布置吗?

    重叠布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:俗话说条条大路通罗马,成功的道路不只有一条,你这样的问题,你可以选用不同的构件来绘制,只要能保证钢筋量准确就行,绘制完毕后可以查看钢筋三维核对一下,你说的这种重合的情况,相交的地方钢筋都是各自单独的,不会某一个构件在这个范围不布置,如截图,用独立基础和桩承台来分别绘制一个构建配筋然后按位置布置即可,记得在提取工程量的时候,混凝土是相同的构件类型类型都是桩承台,如图..

    钢筋软件

    2014-07-25 19:48:30 

  • 提议其中一个偏移使其不重叠

    2014-07-25 16:05:52 

  • 1.可以稍稍偏移一下其中一个使两个不重叠

    2.改用条基来做

    3.新建异形桩承台

    4.都需要自己手动调整钢筋

    答疑解惑

     

     