• 集水坑布置

    如图1,集水坑是布置在条基和抗水板上面的,因布置集水坑时会提醒只能布置在筏板基础上,所以我的条形基础是用筏板来画的。但是又出现了第二个问题,软件提示集水坑不能超出条基范围,如图2。这种情况下的集水坑应该怎么来处理呢?

    只能布置

    条基

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    把筏板往外拉一下或者移动下集水坑 把集水坑布置在条基和筏板交接的边上就可以了

     

    答疑解惑

     

    2014-07-25 17:25:48 

  • 王丽挪动一下,避开条基。

    计算结果是正确的就行了。

    2014-07-25 17:07:48 

  • 你看看条基能不能用筏板基础定义,这样就可以布置集水坑

    2014-07-26 13:40:26 