• 构造柱设置问题

    1.请问女儿墙构造柱高度是否要包括女儿墙压顶? 2.如图,女儿墙构造柱3m间距布置,但最右边一根离女儿墙端部不足3m,端部是否需要布置构造柱? 3.如图,结构总说明中要求在大于5m的填充墙中设置构造柱,且在柱脚和柱顶主体结构中设置4C12的预留钢筋,出结构面500,请问结构内部长度如何得知和这个预留钢筋钢筋是否在构造柱中定义,如何定义?与构造柱本身的配筋4C12是否有重叠部分需要扣除还是说是两类配筋互不影响,全部按全长定义?

    柱脚

    柱顶

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.女儿墙构造柱高度是女儿墙全高,是要包括女儿墙压顶。

    2.如图,女儿墙构造柱3m间距布置,是不能大于3m的意思,因此最右边一根离女儿墙端部不足3m,端部是要布置构造柱的。

    3.如图,结构总说明中要求在大于5m的填充墙中设置构造柱,且在柱脚和柱顶主体结构中设置4C12的预留钢筋,出结构面500,结构内部长度就是基本锚固长度和这个预留钢筋钢筋是在构造柱中定义,直接布置构造柱就可以,在属性里面选择插筋,我们软件会自动处理,与构造柱本身的配筋4C12有重叠部分不需要扣除,全部按全长定义。柱顶可能会少了一个搭接长度,如果不多就算了,如果这样的构造柱多,可以在定额子目当中+搭接长度,这个搭接长度可以根据钢筋直径手工计算出来。

     
    是只要在插筋栏输入钢筋信息而不要修改其他设置,例如500的长度和基本锚固长度,这个插筋只是柱脚,柱顶我们这只会计算锚固,所以会少一个搭接长度而柱脚不会,这个搭接长度根据抗震等级、混凝土强度、钢筋直径查图集101就可以。

     

     

    2014-07-28 07:16:08 

  • 1.包括女儿墙压顶。

    2.端部怎么也得有柱子吧,距离不够多一根没事,少了不符合要求。

    3.

    答疑解惑扣减软件自动

    2014-07-28 15:29:39 