哲莳雨 2014-07-28 11:13:20 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 14140查看 3回答
钢筋锚固长度及搭接长度设置
请问在GGJ2013里,钢筋锚固长度及搭接长度怎么设置,如图中,请详细教下,最好能附图,万分感谢~
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问在GGJ2013里,钢筋锚固长度及搭接长度怎么设置,如图中,请详细教下,最好能附图,万分感谢~
答:。。
2014-07-28 11:34:38
-
去看11G图集 ,根据抗震等级、钢筋大小就能得出锚固、搭接长度
2014-07-28 12:11:44
-
受拉钢筋三级抗震锚固长度:(LabE)
钢筋/砼
C20
C25
C30
C35
C40
C45
HPB300
41d
36d
32d
29d
26d
25d
HRB335/
HRBF335
40d
35d
31d
28d
26d
24d
HRB400/
HRBF400/
RRB400
-
42d
37d
34d
30d
29d
HRB500/
HRBF500
-
50d
45d
41d
38d
36d
(LabE:抗震基本锚固长度,LaE:抗震锚固长度)
注:1 任何情况,LaE>=200mm
2 当HPB300为受拉钢筋时末端应为180度弯钩,但为受压时可不做弯钩,弯钩平直段>=3d
3 HRB335及以上且d>25、施工中易受扰动的钢筋:LaE
=1.1*LabE,HRB335及以上且为环氧树脂涂层:LaE=1.25*LabE
4 LabE(一,二)=1.15*LabE,LabE(三)=1.05*LabE,Lab(非)= Lab
受拉钢筋搭接长度:(LlE)
搭接接头百分率(%)
<=25(墙、板、基础)
50(柱、梁)
100
修正系数(ζ)
1.2
1.4
1.6
注:1 任何情况,LlE>=300mm
2 当d不同的钢筋搭接时,按d较小的钢筋计算
3 LlE=ζLaE
2014-07-28 17:05:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看