32****@qq.com 2014-07-28 15:31:38 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 659查看 1回答
梁钢筋的问题
如图KLX-2(5)350*750,C8@100/200(4),上部通长筋4c20,侧面构造筋G4@12。钢筋算量画好后汇总计算,1跨支座加筋1c20,软件给出的计算式:支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折=500-20+15*d+38700+600-20+15*d,这个我想说的是首先不是要判断能不能直锚吗?支座500已经》Hc+5d=375+5*20=475,已经满足了直锚的条件了?但是我是三级抗震,C30砼,三级钢筋植筋小于25,如果说能够直锚的话,那按照图集直锚长度为37d=740,但是支座只有500,所以应该不满足吧,我是这么理解的。因而就有了我真正要问的问题2: 问题2:1跨下部钢筋6c20,软件给出的计算式是:支座宽-保护层+弯折+净长+直锚,问题来了,同样的支座也是500,同样的Hc+5d=375+5*20=475,那如果说上面是说500不够37d的长度,那为什么到了下部钢筋的时候500却能直锚了?是不是有问题呢?而且软件下部钢筋好像都是直锚,真心搞不懂,按道理500是不能满足直锚740的要求的啊?我不知道这个是什么意思,求高手指点
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直锚是这个支座,下部纵筋可选择整条梁通长计算或分跨,这里是分跨,纵筋可以直锚伸过来
2014-07-29 20:01:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看