89****@qq.com 2014-07-29 09:51:05 | 北京市 土建 | 1631查看 2回答
在钢筋软件中,楼层默认钢筋设置
在钢筋软件中,本项目抗震等级为2级,楼层默认钢筋设置,现浇板默认是非抗震的,这是为什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:因为板、非框架梁、基础梁都属于非抗震要求的构件,图集中的锚固长度都是La
2014-07-29 10:05:24
-
1、结构抗震方面的设计主要是遵照GB50011《建筑抗震设计规范》的要求,常规设计中,框架结构(包括框架柱和框架梁)和剪力墙结构(包括墙身、墙柱和墙梁)应按抗震构件设计(虽然结构类型还有很多,但都可以“拆分”成柱、梁、墙)。 2、具体的要求应参照图纸说明,如:“本工程为框架-剪力墙结构,框架三级抗震,剪力墙二级抗震”,则明确了框架和剪力墙是抗震结构(设计无特殊要求时,抗震结构中对应的构件抗震)。 3、板、楼梯、基础等构件一般不按抗震考虑,因规范的编制主要是依据“混凝土结构基本理论”的内容,通过试验等方法制定标准,而凝土结构基本理论中是不考虑这些构件的抗震效用的。但规范并没有直接说明不可以将以上构件按抗震设计,只是没有人愿意去尝试这种“创新”而已,其主要原因还是因为没有足够的理论或试验资料来做设计的依据。 问:那其他他没有标明白的,例如基础,那是不是就应该遵照GB50011了? 设计没有注明的,可认为是没有抗震要求。
2014-07-29 10:13:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看