• 压型钢板楼板YX-75-230-690

    你好,请问压型钢板楼板YX-75-230-690的钢板量如何计算,我算的房屋结构是钢框架结构,楼板是压型钢板楼板,上面有70mm厚混凝土,这个钢板的计算规则是按投影面积计算,不扣除梁、柱所占面积吗?还是按梁、柱边算起?急,望帮解答,谢谢!

    问题补充:要计多少的损耗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问压型钢板楼板YX-75-230-690的钢板量如何计算,我算的房屋结构是钢框架结构,楼板是压型钢板楼板,上面有70mm厚混凝土,这个钢板的计算规则是按投影面积计算,不扣除梁、柱所占面积吗?还是按梁、柱边算起?是按投影面积计算,不扣除梁、柱所占面积

    2014-07-29 14:56:38 