• 签证内的消防管道冲洗问题

    签证内容:-1层消防管道已完成安装冲洗试压,现由于调整需要,某部分位置改道,发生工作量包括 拆除,新装,-1层整层重新冲洗试压。 问整层冲洗试压合不合理,还是应该就给 调整位置的冲洗,试压。

    问题补充:是否可以这么算,试压是整成的,冲洗只要拆除新装部分就可以,那么我该怎么给,试压的人工没有单独的定额可用,(施工单位报上来的是 整层的冲洗,并未管试压部分)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 试压要整层做的,分开做不合适。

    2014-07-29 14:42:15 

  • 只对拆除、新装部分进行冲洗,试压

    2014-07-29 14:43:19 

  • 你好:定额子目中已经包括了,不用单独计算冲洗,试压。

    2014-07-29 14:42:07 

  • 你可以看看定额说明,消防栓与消防喷淋管道安装定额都已经包括了试压,所以不需要试压。

    消防栓管道套第八册冲洗子目即可,喷淋管道安装有专门的管网水冲洗子目。

    个人觉得只对拆除后新安装的管道进行水冲洗就可以了。(其实水冲洗子目整体给相对管道安装来说也要不了几个钱)

    2014-07-29 15:50:51 