• 火灾自动报警短路隔离器端子箱的连接

    从一层的端子箱引上至2层,发生的垂直距离。假如1层高4m,2层高3.6m,箱子安装高度距地1.5.那么这个垂直距离是直接3.6,还是3.6+(3.6-1.5)还是其他的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    从一层的端子箱引上至2层(也就是二层是没有端子箱),所以要看引到二层电器线路的敷设方式,无非是:WC CC 和WC FC 

    所以引到二层的垂直距离:

    WC CC 4-1.5+3.6

    WC FC 4-1.5

    2014-07-30 10:55:40 

  • 已采纳

    一层:4-1.5=2.5米

    二层:1.5米

    一层端子箱至二层端子箱的垂直距离是:合计2.5+1.5=4米