• 请问防雷及接地装置 接地跨接线安装 接地跨接线工程量如何计算

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    所谓的接地跨接是接地网断开时为了连通线路所做的跨接,例如遇到伸缩缝。一般设计会在平面图或说明中标注。计算规则按“处”计

    还有一种跨接是横竖两条钢筋需要连通所做的跨接,例如梁柱跨接(引下线与均压环跨接),这个一般引下线定额已包括,你看看你地区是不是。(例如我们这边广东定额已包括,深圳定额不包括)

    2014-07-30 10:46:27 

  • 接地跨接线按处计算,只需要数数图纸中有几处跨接的地方,在图纸说明中都有说明

    2014-07-29 16:24:45 