金陵雨 2014-07-29 17:32:58 | 江苏省 其他专业 | 6375查看 1回答
信息插座双口和四口的区别,有没有单口信息插座?
如图,桥架出来的线是6类4对UTP。请问1、2个TO和一个TP是算三个回路还是一个回路?他们是穿一根管还是三根管? 2、这三个插座,智能化定额中,是用双口的信息插座,还是四口的?有没有单口的信息插座? 3、网络插座用6类4对UTP8芯线,为什么语音插座也要用8芯线?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、2个TO和一个TP是算三个回路还是一个回路?他们是穿一根管还是三根管?可以是一个回路,穿几根管要看系统图,一路可以一根管,不过管径要25管。
2、这三个插座,智能化定额中,是用双口的信息插座,还是四口的?有没有单口的信息插座?没有数字注明,就是单口信息插座,如果是双口或四口要有数字表明的,比如2to
3、网络插座用6类4对UTP8芯线,为什么语音插座也要用8芯线?用网络线信号更好,耐久性等各方面都好。只是造价略高些。
2014-07-30 14:02:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看