Lv 2014-07-30 09:49:33 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1039查看 3回答
楼梯投影面积计算
TL1,TL1a宽度都是200mm,休息平台宽度都是3000mm. 问题1:哪位大师帮忙算一下,要计算过程。 问题2:在标高0.00处的PTB3该计算到投影面积中吗? 问题3:在标高-4.6到0.00为三跑楼梯,如果梯段分段计算梯段,那最上面的梯段计算时,楼梯井该如何计算? 问题4:在标高-4.6到0.00为三跑楼梯,梯段不一样长,楼梯井该如何计算,
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我是帮同事顶贴的,希望有高手的出现
2014-07-31 15:06:34
-
建议对照当地的相关计算规则 逐项计算工程量。
因为定额计算规则都很明白的:
2014-08-04 09:39:12
-
1、-1.479m休息平台以下计算两层投影面积;-1.479m~0.000m计算一层楼梯斜板投影面积一层平台投影面积。2、在标高0.00处的PTB3该计算到投影面积中。3、标高-4.6到0.00为三跑楼梯,如果梯段分段计算梯段,那最上面的梯段计算时,楼梯井按计算规则管道计算:楼梯井宽度超过500mm时,其面积应扣除。4、在标高-4.6到0.00为三跑楼梯,梯段不一样长,楼梯井宽度超过500mm时,其面积按投影水平长度乘以宽度扣除。
2014-08-04 10:20:03