• 请问这种剪力墙的钢筋应如何设置?(如图)

    请问这种剪力墙的钢筋应如何设置?中间有500mm高的加密部位。

    加密区

    问题补充:中间加密区的拉筋怎么算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    拉筋怎么算

    对于中间加密区钢筋计算:先把这堵墙计算出来,选中这堵墙,编辑钢筋,修改水平筋数量,改完之后锁定

    2014-07-30 16:05:20 

  • 中间加密区可以用暗梁定义,定义好标高,上、下各2根12,侧面纵筋输入8根12,箍筋不要输入,拉筋2A6-300,拉筋数量可以在汇总计算后编辑钢筋复制粘贴一行调整数量。

    2014-07-30 11:16:28 

  • 剪力墙外底部的钢筋,要在属性的其它钢筋中输入,必须打开其它属性才可以输入。


    答疑解惑

    2014-07-30 11:14:56 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看