• 悬挑梁 弯起筋的问题

    图纸中的一端悬挑梁的上部钢筋是4C25 2/2 要求上部两根角筋弯起 但是钢筋软件中是按照101图集89页中“第一排中两根角筋是不弯起的,多于两根时才弯起 ” 请教各位老师指导 我该怎么做?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你原位标注的时候 这么输入 3-4C25 2/2 如果你想要跟图集一样的弯折 就输入 2-4C25 2/2

    不弯起

    钢筋软件

    2013-05-17 16:26:23 

  • 计算设置-节点设置-框架梁-悬挑端钢筋图号选择。修改看看, 我输入4C12的时候,图就是这样的啦。

    答疑解惑

    2013-05-17 16:30:32 

  • 首先在工程设置的计算设置里选择弯起钢筋形式,再在梁属性框里输入弯起钢筋格式即可得到你想要的结果。请参见截图操作:

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    不弯起

    2013-05-17 16:54:16 

  • 同意一叶的回答。

    2013-05-17 20:10:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!