JHH 2013-05-17 16:23:31 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1341查看 4回答
悬挑梁 弯起筋的问题
图纸中的一端悬挑梁的上部钢筋是4C25 2/2 要求上部两根角筋弯起 但是钢筋软件中是按照101图集89页中“第一排中两根角筋是不弯起的,多于两根时才弯起 ” 请教各位老师指导 我该怎么做?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你原位标注的时候 这么输入 3-4C25 2/2 如果你想要跟图集一样的弯折 就输入 2-4C25 2/2
2013-05-17 16:26:23
-
计算设置-节点设置-框架梁-悬挑端钢筋图号选择。修改看看, 我输入4C12的时候,图就是这样的啦。
2013-05-17 16:30:32
-
首先在工程设置的计算设置里选择弯起钢筋形式,再在梁属性框里输入弯起钢筋格式即可得到你想要的结果。请参见截图操作:
2013-05-17 16:54:16
-
同意一叶的回答。
2013-05-17 20:10:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看