    1、排水立管出屋面,必须用防水套管吗? 2、排水立管穿楼板,是给阻火圈,还是套管,还是都给? 有没有什么硬性的图集或者计算规则? UPVC排水管
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 回复:排水不管是穿屋面还是楼板,一般不会设计一般套管的,仅仅是预埋预留洞而已,排水管道安装完毕后,用防水材料封堵而已,除设计有明确规定的设置一般套管的才可以计算;设计只要有阻火圈的,就得给计算。

    2014-07-31 14:37:10 

  • 1.排水管出墙面或屋面有防水的就必须做防水套管。

    2.给防水套管、高层还必须有阻火圈。

    3.图集上有出屋面的套管样本。

    2014-07-31 14:53:05 

  • 1、排水立管出屋面,必须用防水套管吗?(排水立管出屋面需设防水套管)

     2、排水立管穿楼板,是给阻火圈,还是套管,还是都给?(《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ-T 29-98

    4.1.14 高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:

    1 立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第 4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈。

    2 管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm。

    3 横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管。

    2014-07-31 15:26:28 

  • 1、管道穿屋顶出屋面的都必须做防水套管的。

    2、一般根据消防验收规定,高层建筑所有的塑料管穿越楼板都要阻火圈,因为塑料管会燃烧。

    如果计算工程量,我们按照图纸设计做就可以了。设计有要求就做,没有就不做。

    2014-07-31 15:19:01 

  • 立管穿楼板时应设套管,套管直径比管径大1-2号,一般房间套管顶部比地面高出20mm,卫生间和厨房比地面高出30-50mm,套管底部与楼板地面平齐。

    高层建筑中明设塑料排水管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。

     

    你可以复制这些文字,看看出自哪本规范。

    2014-07-31 15:20:47 

  • 一定要做套管的,规范要求的。穿楼面刚性防水套管

    2014-07-31 14:55:28 

  • 你好:应该按具体设计图纸计算阻火圈。

    2014-07-31 23:15:36 