• 与桥架相连的水平管不能生成立管,导致无法选择起点,不能计算桥架内配线

    与桥架相连的水平管不能生成立管,导致无法选择起点,不能计算桥架内配线? 下图中:水平管直接和桥架相连,实际工作中有这种情况没?如果有,那没有立管生成,就没法选择起点,不能计算桥架配线,要怎么办呢?

    生成立管

    桥架配线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:你的导管与桥架有高差,选择该导管未当前构件,执行管道编辑下的自动生成单立管功能,然后选择生成的立管为选择起点即可。

    2014-07-31 14:49:02 

  • 只要确保水平管已经和桥架连接,选择起点时,可直接点击水平管。

    2014-07-31 14:31:56 

  • 可能是水平管未有与桥架相连接,将水平管延伸至桥架中间试试。按图看,立管已经生成了。

    2014-08-01 08:49:12 