• 单梁子目到底用在什么地方?

    各位老师,请问一,定额说明中,和雨篷相连的那个梁套圈梁或过梁,但是什么时候套圈梁什么时候套过梁呢?二,单梁子目到底用在什么地方?我遇到的工程,独立基础,没有地下室,但是在标高正负0处设计了许多KL和L,那么这些梁到底套单梁子目还是圈梁子目呢?(我记得定额解释上说地圈梁套圈梁子目,但这个设计的是框架梁)。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、一般来说,如果层高较高,雨篷在门洞上面与洞口上面的过梁相连时,应该套过梁子目计算;如果圈梁不在门洞上面,高于门洞,圈梁下面还布置有过梁,雨蓬与圈梁相连,不与过梁相连时,应该套圈梁子目计算;如果雨篷与楼层梁相连,楼层梁应该套单梁或有梁板相关的子目计算。

    2、如果根据设计及定计算规则、定额说明判定楼层梁板不属于有梁板时,板应该套平板相关的子目计算,梁套单梁连续梁相关的子目计算,还有些结构设计只有梁(一般为连系梁)没有板时,应该套单梁相关的子目计算;你的工程,独立基础,没有地下室,但是在标高正负0处设计了许多KL和L,因这些梁直接与柱相连,下面没有条形基础,这些梁应该套单梁相关的子目计算;如果下面有条形基础上面时,即先施工条形基础,然后在条形基础是施工梁时,应该套圈梁相关的子目计算。

    2014-08-01 08:14:38 

  • 各位老师,请问一,定额说明中,和雨篷相连的那个梁套圈梁或过梁,但是什么时候套圈梁什么时候套过梁呢?二,单梁子目到底用在什么地方?我遇到的工程,独立基础,没有地下室,但是在标高正负0处设计了许多KL和L,那么这些梁到底套单梁子目还是圈梁子目呢?(我记得定额解释上说地圈梁套圈梁子目,但这个设计的是框架梁)。谢谢

    答:一般来说,雨蓬带梁,应与楼楼梁板处理,与圈梁和过无关的。圈梁是砖砌体中沿墙设置的平衡力学特征的,上下配筋相同,压拉结合。过梁是门窗洞口上的梁。没有地下室的梁用框架梁配筋是正常的设计力学要求,钢筋算量按楼面框架梁处理,但混凝土和模板工程应按基础梁处理的。

    2014-07-31 22:31:45 