• 污水管计算

    图中圈住部分是否需要算至±0,还是说只要算地下的横管就可以?同理,如果是二楼,横支管在一层楼板地下敷设,那接卫生器具上去的那部分立管是否要算至二层卫生间地面标高?

    辅材

    问题补充:不是说卫生器具的存水弯的安装包含在其中,那我想如果算至±0及算至二层卫生间地面标高,那这部分存水弯的高度就重复给算了管子。另外:定额辅材中卫生器具(譬如蹲式大便器)的安装含了一点管子。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图中圈住部分不光计算水平管。立支管也要计算,分两种情况:一、座便器、地漏、地面扫除口,计算到地面以上100mm。二、小便斗、洗脸盆计算到地面以上500mm。你说的蹲便器含的管子是给水管的,不是排水管,排水管是De110.卫生器具安装含存水弯,但存水弯到地面是有距离的。地面上留的高度500mm、100mm是方便施工留的高度。安装卫生器具前,排水管要通球试验。作完试验后要封堵端口,防止卫生间做防水时,杂物进入管道。安装卫生器具时,根据安装要求割去多余管子。你去现场看一下,就明白了。

    2014-08-04 14:29:05 

  •        图中圈住部分是需要算至±0的,不是说只要算地下的横管就可以了,同理,如果是二楼,横支管在一层楼板地下敷设,那接卫生器具上去的那部分立管是要算至二层卫生间地面标高的。

    2014-08-01 15:44:35 

  • 图中圈住部分是否需要算至±0,还是说只要算地下的横管就可以?(算至±0) 同理,如果是二楼,横支管在一层楼板地下敷设,那接卫生器具上去的那部分立管是否要算至二层卫生间地面标高?(算至二层卫生间地面标高)。

    2014-08-01 15:47:14 