• 梁上部通长筋与梁支座钢筋直径不同时的搭接长度

    梁上部通长筋与梁支座钢筋直径不同时的搭接长度,软件默认为搭接长度,能否统一自定义12*d?

    上部通长

    问题补充:图纸要求焊接12*d 对不对不重要,重要的是我如何修改且不影响其他地方的搭接,我只要一次性修改这部位

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    但这样设置后会对其它纵筋的搭接有影响,通长

    答疑解惑

    2014-08-03 09:07:28 

  • 12*d是不对的!必须按一个搭接长度才符合规范要求的。

    2014-08-03 07:53:04 

  • 可以的

    广联达服务新干线

    2014-08-03 07:55:09 

  • 梁上部通长筋与梁支座钢筋直径不同时的搭接长度,软件默认为搭接长度,能否统一自定义12*d?

    不可以,它是受力筋,搭接应按规范要求基本锚固乘上系数,架立筋与支座筋搭接可以定义12*D。

    2014-08-03 07:59:58 

  • 这不是架立筋,不可以用12*D,应该是一个搭接长度才符合规范要求。

    2014-08-03 08:32:48 

  • 可以按规范要求或设计要求统一设置的。

    2014-08-03 08:49:33 

  • 这是有规定的  看图

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-08-03 10:20:55 

  • 答:不能统一定义为12d。分两种情况,一、框架梁,是一个搭接长度。二、非框架梁,150mm。