• PPR管走廊给水横吊管需要算角钢吊架吗

    层高3m,PPR给水管DN20走廊横吊2.7m需要计算角钢横吊吗,角钢规格及间距,集中与单根的横吊都计算吗,套管道是不是要把管卡删掉。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    PPR管走廊给水横吊管需要算角钢吊架。

    层高3m,PPR给水管DN20走廊横吊2.7m需要计算角钢横吊,角钢规格L30×3,间距1.5米,集中与单根的横吊都计算,套管道是要把管卡删掉。

    2014-08-03 19:35:14 

  • 你好:不用计算角钢支架,定额中包括配套的管卡

    2014-08-03 11:54:07 

  • 按计算规则是不应该计算的。如果现场实际发生,就走签证吧。有签证结算省口水

    2014-08-03 15:09:24 

  •       层高3m,PPR给水管DN20走廊横吊2.7m,如果实际需要设置吊架,是需要计算角钢横吊的,角钢规格及间距,集中与单根的横吊是都计算的,套管道是要把管卡删掉的。

    2014-08-03 10:37:48 

  • 角钢规格及间距,集中与单根的横吊都计算,套管道定额里面含的有管卡

    2014-08-03 11:22:11 

  • 定额中包含了32以下的管的支架,预算的时候是不允许调整的,可以在结算的时候按实计算

    2014-08-03 21:35:58 