摇钱树 2014-08-03 10:34:24 | 重庆市 安装 | 1208查看 6回答
PPR管走廊给水横吊管需要算角钢吊架吗
层高3m,PPR给水管DN20走廊横吊2.7m需要计算角钢横吊吗,角钢规格及间距,集中与单根的横吊都计算吗,套管道是不是要把管卡删掉。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
PPR管走廊给水横吊管需要算角钢吊架。
层高3m,PPR给水管DN20走廊横吊2.7m需要计算角钢横吊,角钢规格L30×3,间距1.5米,集中与单根的横吊都计算,套管道是要把管卡删掉。
2014-08-03 19:35:14
-
你好:不用计算角钢支架,定额中包括配套的管卡
2014-08-03 11:54:07
-
按计算规则是不应该计算的。如果现场实际发生,就走签证吧。有签证结算省口水
2014-08-03 15:09:24
-
层高3m,PPR给水管DN20走廊横吊2.7m,如果实际需要设置吊架,是需要计算角钢横吊的,角钢规格及间距,集中与单根的横吊是都计算的,套管道是要把管卡删掉的。
2014-08-03 10:37:48
-
角钢规格及间距,集中与单根的横吊都计算,套管道定额里面含的有管卡
2014-08-03 11:22:11
-
定额中包含了32以下的管的支架,预算的时候是不允许调整的,可以在结算的时候按实计算
2014-08-03 21:35:58