14****@qq.com 2014-08-04 21:41:26 | 辽宁省 计价软件GBQ4.0 | 1076查看 2回答
辽宁建筑物超高加压水泵台班问题
辽宁广联达GBQ4.0中建筑物超高加压水泵台班如果采用泵送混凝土时,所记取的费用是否为原来的80%,装饰中的超高加压水泵台班应为定额的20%,但组价时价格相同,软件中是否将此计算规则内置,如果没有怎么设置怎么考虑?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你所提的问题应该为垂直运输费用按原来的80%计算,不涉及建筑物超高加压水泵台班调整,在GBQ4.0中没有内置,可以手工在子目项后乘0.8.
2014-08-05 08:11:57
-
垂直运输采取泵送的需要扣减20%按照80%计算,建筑物超高降效和加压水泵台班不涉及扣减。没有内置,直接手动在子目后乘以系数0.8就可以了。
2014-08-06 21:22:09
-
1 11-27 建筑物超高加压水泵台班 檐高130m以内 什么情况下套 2 有过盖的是 檐高不到20m的别墅 需要套这项么 3 水泵台班 是没个工程 都必须套的么 套什么了 就不用套水泵台班拉
-
1 11-27 建筑物超高加压水泵台班 檐高130m以内 什么情况下套 2 有过盖的是 檐高不到20m的别墅 需要套这项么 3 水泵台班 是没个工程 都必须套的么 套什么了 就不用套水泵台班拉
-
辽宁装饰工程中,2008年会议中解释:将水泵加压台班的基价调整为原基价20%,那建筑工程中水泵加压台班的基价为100%还是80%呢?