chenjuan 2014-08-05 09:03:07 | 云南省 其他专业 | 2452查看 2回答
基础梁上部原味标注钢筋以及下部原位标注钢筋
在11G101中基础梁下部的原位标注钢筋是不是伸入两边支座1/3,比如这个图的4轴线JL01,下部原位标注6c25 2/4,集中标注的4c25通长布置,而2c25就只是两边伸入支座1/3。上部原位标注2c20 4/2,是不是4c20通长布置,2c20在3轴到4轴,4轴到5轴之间布置?JL02下部原位标注钢筋2c25+5c22,是不是去掉集中标注的2c25+2c22通长布置,剩下的3c22伸入两边支座1/3
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单说这一夸,下部原位标注6c25 2/4,集中标注的4c25通长布置,而2c25就只是4.5轴伸出支座1/3。上部原位标注2c20 4/2,是6c20通长布置,不知对你是否有帮助。
2014-08-05 14:26:38
-
你对此理解有误,建议你详细看一下11G101-3图集关于集中标注和原位标注的内容(第71页JL梁构造图),集中标注下部通长筋为4c25而原位标注为6c25,2/4是下部4c25,2C25的二排加筋(伸入净跨的1/3),顶部集中标注为4c20,而原位标注为应为6c20,4/2,即顶部通长筋有4c20并有2c20的二排加筋。JL02同样理解。
2014-08-05 21:09:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看