期待][那一天 2014-08-05 09:10:58 | 重庆市 安装 | 26721查看 8回答
灯具、插座、开关等得预留线长度是多少?
定额中的灯具、开关、插座等预留线不需要算,但因为工地上线的用量已经大大超过以前的预算量,要核一个总的量出来,是不是就要算这些预留量呢,要算的话这些预留量是多少啊??急急。。。。。。
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额中的灯具、开关、插座等预留线不需要算,但因为工地上线的用量已经大大超过以前的预算量,要核一个总的量出来,是不是就要算这些预留量呢,要算的话这些预留量是多少啊??急急。。。。。。
答:1.这些预留量已经含在定额子目中,至于给不给用,这些预留量都是专家核定的,是综合考虑的,不能修改,没有办法。
2.如果想知道这些预留量的多少,查一下灯具、开关、插座定额子目内的预留线的合计,就知道预算算出的预留量有多少线了。
3.想知道实际用了多少线,每根线头实际预留在120~150mm,依此计算出预留线的实际用量。
2014-08-05 10:30:00
-
定额中的灯具、开关、插座等预留线不需要算,但因为工地上线的用量已经大大超过以前的预算量,要核一个总的量出来,是要算这些预留量的,要算的话这些预留量灯具、开关、插座每个大约是在100毫米左右。
2014-08-05 09:19:07
-
按定额规定 这些灯具的预留线以含在定额含量内 故不需预留
2014-08-05 09:27:06
-
同意楼上的意见,在石家庄地区差不多每根线预留10公分
2014-08-05 09:27:13
-
序号 , 项目 , 预留长度(附加) , 说明 1 , 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 , 2.5% , 按电缆全长计算 2 , 电缆进入建筑物 , 2.0m , 规范规定最小值 3 , 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 , 1.5m , 规范规定最小值 4 , 变电所进线、出线 , 1.5m , 规范规定最小值 5 , 电力电终端头 , 1.5m , 检修余量最小值 6 , 电缆中间接头盒 , 两端各留2.0m , 检修余量最小值 7 , 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 , 高+宽 , 按盘面尺寸 8 , 高压开关低压配电盘、箱 , 2.0m , 盘下进出线 9 , 电缆至电动机 , 0.5m , 从电机按线盒算起 10 , 厂用变压器 , 3.0m , 从地坪算起 11 , 电缆绕过梁柱等增加 , 按实计算 , 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 , 电梯电缆与电缆架固定点 , 每处0.5m , 规范最小值
2014-08-05 09:29:53
-
正确答案:灯具、开关、插座等预留线请套定额后可以从辅助材料中提取出来. 实际工作中,电工一般在出管口后预留0.15m。最准的预留线就是接线盒的半周长。
2014-08-05 09:40:37
-
清单计算规则已经说明的很清楚(清单是按照实际数量),定额组价是按照定额计算规则
2014-08-05 09:56:54
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看