• 卫生洁具给水立管问题

    图纸设计说明中,洗面盆安装参考图集如图,设计冷热水管均埋地敷设并沿墙暗敷到洁具,请问各位朋友 1. 预算中冷热水给水立管你们算多高? 2. 现场施工的话给水点留到多高?

    敷设

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 楼上几位说法有问题。现场施工做到冷热水430mm高。就是出墙面用两个丝堵封闭(管道要做水压试验)。精装修专业安装卫生器具时,卸下丝堵,安装角阀、冷热水金属软管、卫生器具。

    2014-08-06 09:25:37 

  • 1. 预算中冷热水给水立管我算100mm高。

    2. 现场施工的话给水点留到与水平管同高(一般是水平管直接上零件配角阀)通过软管调节管道长度。

    2014-08-05 11:10:30 

  • 图中已经标明多高了!冷水管距地0.42米!热水管距地0.595米 冷水给水点距冷水管0.1米 热水给水点距热水管0.075米!

     图上都标的很明确  不知道你还问什么的?

    2014-08-05 14:45:21 