ys****@126.com 2014-08-06 10:10:32 | 北京市 安装 | 1392查看 6回答
北京12定额电气管线暗敷设是否套凿槽子目
北京12定额中电气管线暗敷是否需要再套一个凿槽的子目,请详细的说明原因,谢谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
北京12定额中电气管线暗敷是否需要再套一个凿槽的子目,请详细的说明原因,谢谢
如果是改造的工程,就是说电气不是随主体一起施工的,是主体完成的工程再下管的话,就需要套凿槽的定额子目,如果是新建工程,随主体一起施工的,那管就可以预埋了,不用凿槽了。
2014-08-06 10:12:53
-
北京12定额中电气管线暗敷一般不需要再套一个凿槽的子目,管线一般在土建施工时直接预埋,不需要再凿槽。
2014-08-06 10:13:31
-
北京12定额中电气管线暗敷是否需要再套一个凿槽的子目,请详细的说明原因,谢谢
需要
2014-08-06 10:23:26
-
你好:定额中包括凿槽工序,不能重复计算。
2014-08-06 10:13:59
-
电气管线暗敷是指新建工程,电气管在打混凝土之前将电管敷设在墙(或板)内,再进行混凝土浇筑,不需要剔凿配管。没有变更洽商,是不准随意剔凿的(土建是要罚款的)。
北京12定额中电气管线暗敷不含凿槽的内容,如果有变更洽商需要剔凿配管的,可以另行计算(有剔槽子目)。
2014-08-06 10:46:34
-
如果是改造项目需要计算凿槽,新建工程是土建单位预留预埋
2014-08-06 14:51:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看