• 接地极的计算

    图纸总说明中说接地极:利用基础阀板内主筋做接地极,要求接地电阻≤1欧。基础接地图纸中描述:接地极为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网,按照河北定额我要怎样计算工程量呀?是计算基础面积还是钢筋焊接延长米呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按钢筋延长米考虑

    2014-08-06 14:09:34 

  • 接地极为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网,


    这就是要求按轴线长度来形成接地网。按轴线长度计算就可以了,注意要乘以二,因为是上现两层。

    可以套均压环子目来的。

    2014-08-06 14:22:52 

  • 通长计算延长米。

    2014-08-06 16:22:34 

  • 按照最外轴线计算

    2014-08-06 17:35:43 