• * GGJ2013剪力墙变截面钢筋不能按变截面节点计算。请教!

    剪力墙在楼层变截面时为何未按照节点设置进行计算?如图:

    剪力墙变截面

    剪力墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您需要在当前层垂直钢筋信息前+*,本层锚固了,上层会自动插筋了

    2014-08-06 17:45:20 

  • 是你要定义剪力墙属性中没有输入相应的符号,及在钢筋信息输入前要加“*”号,如:*(2)B18@200。


    答疑解惑

    2014-08-06 17:49:03 

  • 你好:选择构件,在属性中修改。

    2014-08-06 17:36:26 