剪力墙填满暗柱的问题
之前听广联达的老师讲过,剪力墙要填满暗柱,之后图形算量就不用导入暗柱了。那图中圈出来的这部分怎么处理啊?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
凸出的柱或暗柱,可以不满布置,即使布置了软件也识别没有钢筋的计算,下方的暗柱就要满布置了。
“那上方的柱子导入图形算量套什么清单啊?”根据广东定额的规则,暗柱范围是按矩形柱计算,这需要在图形算量中调整一下柱属性了。
2014-08-07 15:16:10
-
不用填满,导图里面这个柱子保留就可以了 这属于端柱
2014-08-07 15:19:46
-
这样的柱子必须布置柱子,按柱子的模板计算的。
2014-08-07 15:12:09
-
您截图分析:属于端柱也是框架柱的组合体,改为端柱即可
2014-08-07 15:15:00