• 电缆的计算

    住宅楼内配电箱进户电缆为WDZA-3*16的电缆,开关为微型断路器,电缆头直接压接在开关上。请问:电缆的长度是:设计图纸长度+2m(预留长度)+1.5m(电缆头长度)?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.穿管方法敷设电缆的长度是:设计图示长度+2m(预留长度)+1.5m(电缆头长度)

    2.其它方法敷设的电缆的长度是:[设计图示长度+2m(预留长度)+1.5m(电缆头长度)]*1.025弛度

    2014-08-08 08:28:15 

  • 要按照图纸计算电缆的实际长度

    2014-08-07 23:12:41 

  • 住宅楼内配电箱进户电缆为WDZA-3*16的电缆,开关为微型断路器,电缆头直接压接在开关上。

     

    请问:电缆的长度是:设计图纸长度+2m(预留长度)+1.5m(电缆头长度)?

     

    设计图纸长度需要乘以松弛系数1.025

    设计尺寸有2.5%的松弛度

    然后再加上预留和电缆头长度

    2014-08-07 23:20:48 

  •  

    电缆敷设的附加长度表格

    序号

    项目

    预留长度(附加)

    说明

    1

    电缆敷设驰度、波形弯度、交叉

    2.5%

    按电缆全长计算

    2

    电缆进入建筑物

    2.0m

    规范规定最小值

    3

    电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留

    1.5m

    规范规定最小值

    4

    变电所进线、出线

    1.5m

    规范规定最小值

    5

    电力电缆终端头

    1.5m

    检修余量最小值

    6

    电缆中间接头盒

    两端各留2.0m

    检修余量最小值

    7

    电缆进控制、保护屏及模拟盘等

    高+宽

    按盘面尺寸

    8

    高压开关柜及低压配电盘、箱

    2.0m

    盘下进出线

    9

    电缆至电动机

    0.5m

    从电机接线盒起算

    10

    厂用变压器

    3.0m

    从地坪起算

    11

    电缆绕过梁柱等增加长度

    按实计算

    按被绕物的断面情况计算增加长度

    12

    电梯电缆与电缆架固定点

    每处0.5m

    规范最小值

    2014-08-08 08:20:36 

  • 管内不计算松驰度,不穿管的都要乘1.025.但是预留长度和电缆长度只能取最长的那一段,不可重复计取。

    2014-08-08 08:37:02 