电缆的计算
住宅楼内配电箱进户电缆为WDZA-3*16的电缆,开关为微型断路器,电缆头直接压接在开关上。请问:电缆的长度是:设计图纸长度+2m(预留长度)+1.5m(电缆头长度)?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.穿管方法敷设电缆的长度是:设计图示长度+2m(预留长度)+1.5m(电缆头长度)
2.其它方法敷设的电缆的长度是:[设计图示长度+2m(预留长度)+1.5m(电缆头长度)]*1.025弛度
2014-08-08 08:28:15
-
要按照图纸计算电缆的实际长度
2014-08-07 23:12:41
-
住宅楼内配电箱进户电缆为WDZA-3*16的电缆,开关为微型断路器,电缆头直接压接在开关上。
请问:电缆的长度是:设计图纸长度+2m(预留长度)+1.5m(电缆头长度)?
设计图纸长度需要乘以松弛系数1.025
设计尺寸有2.5%的松弛度
然后再加上预留和电缆头长度
2014-08-07 23:20:48
-
电缆敷设的附加长度表格
序号
项目
预留长度(附加)
说明
1
电缆敷设驰度、波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
1.5m
规范规定最小值
4
变电所进线、出线
1.5m
规范规定最小值
5
电力电缆终端头
1.5m
检修余量最小值
6
电缆中间接头盒
两端各留2.0m
检修余量最小值
7
电缆进控制、保护屏及模拟盘等
高+宽
按盘面尺寸
8
高压开关柜及低压配电盘、箱
2.0m
盘下进出线
9
电缆至电动机
0.5m
从电机接线盒起算
10
厂用变压器
3.0m
从地坪起算
11
电缆绕过梁柱等增加长度
按实计算
按被绕物的断面情况计算增加长度
12
电梯电缆与电缆架固定点
每处0.5m
规范最小值
2014-08-08 08:20:36
-
管内不计算松驰度,不穿管的都要乘1.025.但是预留长度和电缆长度只能取最长的那一段,不可重复计取。
2014-08-08 08:37:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看