wenlai 2014-08-07 23:57:17 | 四川省 安装 | 3231查看 3回答
电缆调试问题
电缆调试按照每根电缆回路是否断路器为准,还是套1个送配电设备调试中的1kV以下定额 包含了所有回路?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆调试包括在“送配电设备调试中的1kV以下”定额子目内, 一个断路器一条回路。
2014-08-08 05:53:34
-
电缆调试按照每根电缆回路是否断路器为准,还是套1个送配电设备调试中的1kV以下定额 包含了所有回路?套1个送配电设备调试中的1kV以下定额 包含了所有回路,就是一台主配电箱为一个调试系统。
2014-08-08 07:05:08
-
电缆调试已含在系统调试中,不计单独调试。
2014-08-08 09:32:22
-
请问各位老师,“消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、应急照明集中控制系统”需要分别记取调试费用吗?如果需要记取是按自动报警系统定额按点位进行记取费用吗?请知道的老师解答下,谢谢!
-
我想请问下,预算的时候报了一个整体消防系统装置调试,水灭火系统控制装置调试。结算的时候我另外把自动报警系统装置调试及气体灭火调试增加上,甲方会认吗? 预算清单是单价包干。
-
在变压器调试,断路器调试等工作中,施工单位有调试资质,则施工单位就可以出具调试报告,无需监理或建设单位签字吗?如果不是,麻烦提供一下相应的规范或文件依据,谢谢。
-
变压器系统调试,以每个电压侧有1台断路器为准,多于1个断路器按相应电压等级考虑。 这句话应该怎么理解了?这个断路器指的是哪个位置的断路器了。配电室内和高低压柜连接的变压器怎么考虑了
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看