    如题,消防里报警线和电源线共管敷设,如何计算工程量?系统图中这样标注的——ZR-BVR-2X2.5+2X1.5-SC20,平面图中只画了一根线,那么如果把这根线算ZR-BVR-2*2.5+ZR-BVR-2*1.5的话,感觉没必要,因为烟感、温感、手报那些是不需要电源线的,那么请问:报警线和电源线共管敷设时,管子里面的报警线和电源线如何分开计算?

    分开

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这个是端子箱连接干线的系统图,平面图的管线还是要看设计说明,一般设计是不会将电源和信号线共管敷设的.需要注意的是,系统图的管线设计往往与平面图的标注是不一致的,一般是以平面图结合系统图计算工程量的.

    如果共管敷设,定义管线的时候可以定义成C+D(ZR-BVR-2*2.5/ZR-BVR-2*1.5),管径根据标注选择,C:信号线,D:电源线.

    2014-08-09 09:23:08 

  • 管子识别号后,选中线管,属性,ZR-BVR-2*2.5/ZR-BVR-2*1.5  这样格式线就能分开了,汇总计算下就能看到线的工程量


    2014-08-10 20:07:20 