空调铜管安装
多联体空调机管道(铜管)安装套用什么子目?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
多联机铜管定额子目有不同,有些地区有专门的补充子目,有些地区没有;山东的补充子目见截图:
以上是相关子目截图,没有可以考虑按第六册铜管安装子目,但是制冷剂需要单独考虑。
2014-08-09 09:39:53
-
管道安装中的 相应的定额子目
2014-08-09 07:09:46
-
铜管焊接,套工业管道册的铜管焊接相应子目。
铜管卡压、环压连接,套给排水册的室内铜管卡压、环压连接相应子目。
2014-08-09 08:08:30
-
按制冷量分别套用相应定额子目即可,个人认为,室外机安装,主要是铜管安装 仅供参考。
2014-08-09 07:16:50
-
多联体空调机管道(铜管)安装套工业管道安装分册管道安装章低压管道 铜管(氧乙炔焊)相应子目。
2014-08-09 07:10:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看