• 浇捣脚手架

    谁能帮我解释一下混凝土浇捣脚手架超过3.6米中 混凝土独立柱、单梁、墙和混凝土框架柱、梁、墙怎么区分吗? 一个厂房高10米,屋面为钢结构,没有现浇板,墙为二次结构砌筑的,并且与柱相连,这时柱子、屋框梁、墙的浇捣脚手架按哪个算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    混凝土独立柱、单梁、墙和混凝土框架柱、梁、墙怎么区分吗?

    你好:
    1、独立柱是框架柱,单梁是框架梁,墙是剪力墙。

    一个厂房高10米,屋面为钢结构,没有现浇板,墙为二次结构砌筑的,并且与柱相连,这时柱子、屋框梁、墙的浇捣脚手架按哪个算?

    2、柱子按照独立柱,和砌体墙一起浇筑的柱子不计算。屋框梁按照单梁的,墙是砌体墙,按照外墙砌筑脚手架计算。

    2014-08-09 08:49:38 

  • 单层厂房应按综合脚手架计算 不应计算超高  细看脚手架编制说明 

    超过3.6

    2014-08-09 10:37:18 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看