• 请教火灾自动报警系统问题

    1、火灾自动报警系统DC24电源线:7(NHBV-2*2.5mm2)代表什么意思? 2、平面图中声光报警器与手动报警装置连接在一起,未标明线路中具体含几根线,那我按两根算还是三根算? 3、系统图中标明有信号总线、广播总线、通讯二总线,但是平面图中却没有,这三种配线在计价的的时候是否还要计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、是7路NHBV-2*2.5mm2的线。2、有二总线和电源线。3、根据系统图所标注的导线根数计算。计价时一定要计算;

    2014-08-09 15:13:50 