    比如第10层有均压环,第11层光做门窗接地不做均压环,但是门窗接地也要和引下线焊通,那从门窗接地到引下线这段长度是不是应该按均压环来计算啊,还是已经包含在门窗接地里了。另外门窗接地和卫生间等电位可不可以单独计算一处接地跨接线。有没有相关依据
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从门窗接地到引下线这段长度是引下线(或利用柱筋,或扁钢)。门窗接地按‘处’算。卫生间等电位计入1个等电位盒,计入:均压环利用圈梁(延长米,即卫生间一周),再计入:接地母线(扁钢25*4)

    2014-08-09 17:55:33 

  • 第10层有均压环,第11层光做门窗接地不做均压环,门窗接地是要和钢筋焊通,但不能按均压环计算。门窗接地和卫生间等电位可以单独计算一处接地跨接线。

    2014-08-11 09:40:17 