    竖向桥架中主电缆为YJV-5*10,标准层分支电缆为YJV-5*6,两者之间用电缆分流器(穿刺线夹连接),计算时用配管连接竖向桥架与标准层配电箱,为什么每次在汇总计算时,楼层分支电缆的路径默认识别至地下室配电房中的配电柜中,而不是识别到各楼层电缆分流器位置处???这样计算出来的分支电缆明显偏大、请问如何解决??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    竖向桥架中主电缆为YJV-5*10,标准层分支电缆为YJV-5*6,两者之间用电缆分流器(穿刺线夹连接),计算时用配管连接竖向桥架与标准层配电箱,为什么每次在汇总计算时,楼层分支电缆的路径默认识别至地下室配电房中的配电柜中,而不是识别到各楼层电缆分流器位置处???这样计算出来的分支电缆明显偏大、请问如何解决?把各楼层电缆分流器定义识别为配电箱,电缆就可以从楼层配电箱位置计算。