• 暗柱的保护层厚度设置问题

    暗柱的保护层厚度到底按剪力墙的保护层计算还是按柱子的保护层,如果是按墙的保护层计算。那么在软件里怎么设置?一个个修改吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应该按墙的保护层设置的。

    在工程设置--楼层设置中设置就行了。

     

    剪力墙


     

    2014-08-10 10:24:58 

  • 暗柱的保护层厚度到底按剪力墙的保护层计算还是按柱子的保护层,如果是按墙的保护层计算。那么在软件里怎么设置?暗柱属于墙的加强带,保护层按墙的保护层设置。在楼层设置中,直接定义暗柱保护层厚度,设置后,复制到其它楼层,在定义暗柱时就不用修改了。

    2014-08-10 10:38:05 

  • 暗柱的保护层厚度到底按剪力墙的保护层计算还是按柱子的保护层,如果是按墙的保护层计算。那么在软件里怎么设置?一个个修改吗

    答:。。

    柱子

     

     

    答疑解惑

     

    广联达服务新干线

     

    2014-08-10 10:39:35 

  • 不小于暗柱主筋的直径

    2018-12-06 16:43:55 