学徒 2014-08-10 23:38:34 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1310查看 2回答
脚手架疑问4
各位老师,“屋顶混凝土花架、梁、板、柱计算单项脚手架”请问一,这些花架,梁板柱分别套哪个单项脚手架?二,屋顶的这些构件不属于主体施工部分吗?为什么没有包含在综合脚手架里?三,什么时候会用到单梁脚手架?四,哪些是无法利用砌筑脚手架的单梁、框架梁?谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“屋顶混凝土花架、梁、板、柱计算单项脚手架”请问一,这些花架,梁板柱分别套哪个单项脚手架?柱按(周长+3.6米)*高度,套12-220子目,梁按长度*梁底高度套12-227或12-228子目;二,屋顶的这些构件不属于主体施工部分吗?属于主体施工部分。为什么没有包含在综合脚手架里?综合脚手架是按楼层建筑面积计算的,屋面花架是不计算建筑面积的,所以脚手架单独计算;三,什么时候会用到单梁脚手架?不能按建筑面积计算的,但是有梁,就如花架。四,哪些是无法利用砌筑脚手架的单梁、框架梁?如新建一座大门,有砼柱,有梁,就需要按单项脚手架计算。
2014-08-11 07:08:06
-
“屋顶混凝土花架、梁、板、柱计算单项脚手架”请问一,这些花架,梁板柱分别套哪个单项脚手架?二,屋顶的这些构件不属于主体施工部分吗?为什么没有包含在综合脚手架里?三,什么时候会用到单梁脚手架?四,哪些是无法利用砌筑脚手架的单梁、框架梁?谢谢一、柱套12-220(外墙脚手架单排墙高(m)10以内)子目,梁根据高度套12-227(混凝土单梁脚手架梁底高度(m)3.6以内)或12-228子目即可;二、屋顶的这些构件不属于主体施工部分,但综合脚手架是按建筑面积计算的,屋顶花架是不计算建筑面积的,所以屋顶屋顶花架柱、梁构件应该按单项脚手架计算的;三、不能计算建筑面积的建筑物中的梁,需要计算单梁脚手架的。四、不能计算建筑面积框架结构的建筑物中的柱、梁,需要先施工主体,后砌填充墙,就属于无法利用砌筑脚手架的单梁、框架梁。
2014-08-11 09:44:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看