刚学习请指教 2014-08-11 11:12:40 | 湖北省 安装 | 3801查看 1回答
关于喷淋系统的流量监测装置
如图1和2分别为高层的系统图和平面图,系统图中中标注的为流量监测装置,1#-5#,1、我想问下流量监测装置是干嘛的 2、该装置在平面图上就用符号表示,系统图看貌似是从立管上引出一段水平管,安装了一个压力表、信号蝶阀、电磁阀,我想问下这段水平管长度如何计算,阀门和压力表就按个数计算,喷淋管道的长度还按扣除管件量取? 知道的说下谢谢,麻烦解释的详细一点,高分 奉上问题补充:3、水泵房管道好像要套工业管道安装子目,我想问下水泵房以那个为界限进行划分,另外工业管道计算长度的话是不是量取管道的时间要扣除阀门等管件的长度,长度一般取多少
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、我想问下流量监测装置是干嘛的?就是检测管道里水的流量、压力等,看是否满足消防的要求和需要。
2、该装置在平面图上就用符号表示,系统图看貌似是从立管上引出一段水平管,安装了一个压力表、信号蝶阀、电磁阀,我想问下这段水平管长度如何计算,阀门和压力表就按个数计算,喷淋管道的长度还按扣除管件量取?计算管道不扣除管件,压力表和阀门按个数计算。
3、水泵房管道好像要套工业管道安装子目,我想问下水泵房以那个为界限进行划分,另外工业管道计算长度的话是不是量取管道的时间要扣除阀门等管件的长度,长度一般取多少?有阀门的以阀门为界,没有就以设备为界。计算管道不扣除管件长度。
2014-08-11 13:28:43