• 将工程从钢筋里导入到图形算量软件中存在的问题

    请教各位专家:从钢筋算量软件里导入工程时,因暗柱不导入,但像T、 L型的构造翼柱,YBZ柱 、YJZ柱从钢筋里导入图形算量软件中不能显示呢?这种类型的柱子怎样正确的导入和显示呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这与当地的定额计算规则有关,暗柱是结构上对剪力墙的加强进行设置的,对于图形算量一般是按剪力墙进行计算,所以说才有不导入的说法,但导入后的剪力墙就要根据计算规则补充柱或异型柱了。

    图片是广东定额规则,供你参考。


    导入图形

    2014-08-11 11:54:17 

  • 要讲暗柱导入的呀,导入后按墙的做法定义就可以了。

    2014-08-11 11:52:08 

  • 请教各位专家:从钢筋算量软件里导入工程时,因暗柱不导入,但像T、 L型的构造翼柱,YBZ柱 、YJZ柱从钢筋里导入图形算量软件中不能显示呢?这种类型的柱子怎样正确的导入和显示呢?

    从钢筋算量软件里导入工程时,暗柱也是可以导入的,在导入界面把暗柱及其他柱前打勾后就可以导入的,导入后套用做法时按计算规则套上墙做法即可。

    2014-08-11 14:12:25 