卫生间等电位防雷施工问题
由于图纸平面图上面不明确,请问各位卫生间等电位应如何施工(防雷)。参照图集《图集02D501-2的6~8,16页施工,》正确的做法是:卫生间四周的钢筋网应焊通与就近的均压环或者是引下线连通呢?还是:直接从等电位处直接连至就近的均压环或者引下线上面,就可以。请回答者尽量详细点。。谢谢。。问题补充:现甲方设计部意见:卫生间局部等电位与卫生间楼面钢筋连接即可,无需与防雷引下线或均压环焊接,且焊接存在安全隐患。但是有指出做法及说明参图集《02D501-2》。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图集做法很复杂,一般是用-25*4的扁钢与地面钢筋焊接,上部与局部等电位箱链接
2014-08-11 19:25:54