• 暗柱搭接加密问题

    关于暗柱搭接加密问题,如GJZ9,配筋16c14+8c12;下图暗柱哪些箍筋需要加密,哪些不用?c12采用搭接,14采用电渣压力焊;谢谢

    箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:只有两个箍筋需要按60间距加密处理。请看截图。

    箍筋

     

    2014-08-13 21:42:48 

  • 你看一下11G101-1图集中第73页,【注】第1条,关于柱筋搭接范围箍筋加密的要求,搭接钢筋最小直径的5d的加密间距,不得大于100的要求。

    2014-08-13 09:55:20 

  • 大样图上所绘制的箍筋都要加密(按图纸要求设置,注明除外)

    2014-08-12 13:46:44 

  • 绑扎连接部分需要箍筋加密,焊接连接部分不需要箍筋加密。

    2014-08-13 10:43:55 