• 电缆终端头套定额

    YJV-4*50+1*25的电缆,接线端子用铜鼻子,套定额时按截面最大的芯还是五芯截面之和?套用热缩式还是干包式?定额子目要乘以系数1.2的吧。跪求好心人帮忙!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    YJV-4*50+1*25的电缆,接线端子用铜鼻子,套定额时截面按最大的电缆单芯截面积规格,不是五芯截面积之和。套用热缩式还是干包式需要看施工图设计是什么确定。定额子目要乘以系数1.2系数的。

    2014-08-13 05:40:54 

  • 1.电缆按最大截面尺寸的套定额,因为是五芯所以电缆子目要乘以1.3的系数。

    2.接线端子用铜鼻子的话,就要套用压铜接线端子  导线截面在70mm2以内的定额。

    3.电缆头户内一般都为热缩式的,需要乘以1.2的系数。

    2014-08-13 08:41:20 

  • YJV-4*50+1*25的电缆,接线端子用铜鼻子,套定额时按截面最大的芯还是五芯截面之和?套用热缩式还是干包式?定额子目要乘以系数1.2的吧。跪求好心人帮忙!

     

    电缆要计算电缆头,每根电缆计2个。YJV-4*50+1*25的电缆这个是五芯电缆套定额时按最大截面积套取即可,系数乘以1.3.电缆头套户内干包式系数乘以1.3.

    2014-08-13 10:14:28 